民航 发表于 2010-5-30 14:54:20

广东机场油库经受住特强雷电的考验

中国民航新闻信息网通讯员 黄素琴 张亚平 报道:5月7日和14日的两次遭特大暴雨袭击,是广州百年一遇的暴雨。据广东省气象局公布的数据,5月7日的暴雨就录得了344次的雷击次数,广州区域的闪电均在1万次以上,民航中南空管局气象预报室多次发出白云机场雷雨警报。在这样的强雷电袭击下,广东分公司的机场油库自控仪表设备经受住了考验,未发生因雷击损坏设备和供油中断的现象,这是几年来广东分公司持续改进防雷整改的取得显著成果。
  自2004年广州新机场供油系统投产,机场油库的自控仪表及控制设备多次遭到雷击损坏,不但造成巨大的经济损失,而且严重地影响了正常的生产作业。从蓝天、广东分公司到机场油库,都非常重视防雷整改工作,连续几年多次组织各方的技术力量进行讨论核研究,对雷电进行了风险评估,查找防雷隐患,进行了一系列防雷整改工作,在2008年防雷改造基本完工后,起到明显的防雷效果。近两年来,再没发生大面积的设备雷击受损现象。2008年后,分公司和机场油库对防雷系统持续进行评估和完善,对仍局部存在的机坪、854通讯卡等防雷难度较大的薄弱环节进行了加强。从约1年尤其是近期强雷电袭击而没有发生损坏的实践证明,这些措施的采取对设备的防雷起到重要的保护作用。
  几年来,不断地改进防雷的措施。1、做好等电位连接及良好的接地措施,这是防雷最有效也是最基本的措施,主要是防止雷电感应在各设备上产生电位差而损毁设备。整改的初期,机场油库进行了大量的接地以及等电位整改,包括将机房内各设备与机柜进行等电位连接;当发现不同接地网距离达不到要求(大于20米)时,如机房专用接地网与办公楼接地网,对它们进行等电位连接,构成联合接地系统;将电缆屏蔽层应与设备终端等电位连接,且屏蔽层与设备金属外壳等电位连接等。
  2、做好建筑物、设备及电缆屏蔽措施。如将自控机房进行金属屏蔽;用金属箱将机坪ESD按钮进行屏蔽隔离,且屏蔽箱及线缆屏蔽钢管应良好接地,防止附近当高杆灯遭受直击雷,产生的瞬变磁场有可能引起ESD按钮的误报警,甚至损坏ESD按钮;此外,还特别注意设备的电源、信号线缆要选用屏蔽线缆。
  3、安装合适的SPD(浪涌保护器)。安装的数量要全面和级别要足够,且要选用型号相匹配的SPD,如自控系统终端仪表(流量计)处应安装与设备耐压水平相适应的信号SPD,在防雷整改初期,机场油库增加和更换了不少数量的SPD;后来更是部署完成了自控机柜SPD的全面改造,基本更换成具有指示灯指示其工作状态或可检测型的SPD,更利于日常使用维护和故障判断,有效提高了SCADA系统的运行率;去年上半年,再次评估,对频繁受到雷击损坏的机坪通讯及854通讯等设备的电源和信号入线加装了SPD。
  4、完善防雷管理措施。机场油库结合现场的运作情况制定了《机场油库雷雨防范措施》,系统归纳雷电预防和应对措施,明确了雷雨季节前的设备检查,包括对SPD的定期检测、等电位及接地检查等,雷电警报时超控ESD,雷电后检查恢复设备正常等,做到有预防、有准备、有防范、有检查。
  目前,虽然经过不断的完善,机场油库防雷工作取得了阶段性的成果,但据专业机构的统计,广州市区及郊区的年平均雷暴日有74.72天,最高年份可达111天,而广州机场油库所处位置为雷电发生的高峰区,仪表电气设备繁多且精密,所以防雷工作依然艰巨,任重而道远,广州机场油库也将一如既往继续做好防雷工作,以确保安全供油。