5153飞机左发掉电故障分析(737NG)
**** Hidden Message ***** <P>5153飞机左发掉电故<BR>障分析<BR>北京技术组制作<BR>故障背景<BR>B5153飞机06年5月10日过站反映,空中左发掉电,重新<BR>接通后正常,地面测试GCU1上无故障代码,电源系统测试<BR>正常。从5月10日起到6月16日5153飞机左发掉电故障重复出<BR>现了17次,每次的故障现象完全相同:都是飞机在空中,左<BR>发电源正常的情况下突然断开,重新接通,左发电源可以正<BR>常使用,地面检测不到任何故障信息,地面试车检查故障从<BR>未出现。<BR>6月16日5153飞机北京航后,组织排故小组专门进行5153<BR>电源故障的排除工作。最终发现接线块TB801上XB1接点插<BR>钉松动,造成火警—GCU1线路的瞬时断路,而导致左发电<BR>源空中断开。重新接线后故障排除。<BR>排故过程分析<BR>B5153飞机左发掉电故障从出现到最<BR>终排除经历了一个月的时间,完成了<BR>大量的排故工作,有很强的典型性。<BR>从排故过程看大致可以分为两个阶<BR>段:<BR>1. 盲目的换件和串件阶段。<BR>2. 通过研究分析,确定排故方案,最终<BR>排除故障的阶段。<BR>第一阶段:<BR>B5153飞机掉电故障非常特殊,首先间断性极强,平<BR>均2-3天出现一次,而且只在空中出现,地面试车检查时,<BR>故障从未出现过。而且出现掉电情况后,只要再次衔接发<BR>电机供电电门,就可以马上恢复正常供电。其次:无任何<BR>故障代码,自检GCU和BPCU没有任何故障记录。<BR>正是由于这个故障的特殊性,给排故带来了很大的困<BR>难,在排故的第一阶段,排故的思路是不清晰的,排故工<BR>作局限在量线和反复更换与左发电源系统相关联的部件<BR>上。在这个阶段,先后更换(或对串)了GB1,GCU1,<BR>SPCU,左发IDG,BPCU,DEU,左发导线束,P91板,电<BR>源控制面板,火警控制面板等,其中有的部件更换了2-3<BR>次。可以说在这个阶段,所有与左发电源相关的部件全部<BR>更换了一遍。<BR>第一阶段:<BR>在这个阶段也完成了大量的量线工作,可以说凡是与<BR>左发电源控制相关的线路,全部经过了测量,但没有发现<BR>问题。<BR>这个故障实际是由电源控制线路断路造成的,为什么<BR>在量线的过程中没有发现断路现象呢?这是因为,这个电<BR>路上的缺陷不是一直存在的,可以说这个线路上的问题在<BR>绝大多数的时间里都没有表现出来,只有在震动,温度或<BR>其它条件的影响下,这个缺陷才会瞬间出现。对于这样的<BR>线路缺陷,量线的方法是很难发现问题的。<BR>第二阶段:<BR>第一阶段的排故工作没有取得效果,技术组工程师对<BR>这个故障进行了更深一步的研究和分析,并制定了一个排<BR>故方案,正式这个排故方案使得左发掉电故障得以最终排<BR>除。<BR>下面把这个故障的分析思路和排故方案进行简要的说<BR>明。<BR>分析思路:<BR>首先,这是一个发动机掉电的故障,而且根据跟机观察<BR>的结果,可以确定,左发的GCR和GB都断开了。GCR和GB<BR>断开的条件是有区别的,如果GCR断开GB则肯定断开,而<BR>GB断开GCR不一定断开。仅有GB断开的情况,发电机的电<BR>压和频率都是正常的,GCR断开发电机电压和频率都为0。<BR>那么我们看一下使得GCR断开的条件都有哪些:人工关<BR>断发电机电门;发动机火警;发电机电源质量问题(欠压,<BR>超压,欠频,过频,过流,差动,相序错误,旋转二极管短<BR>路)。GCR断开的结果是,GCU不再给发电机提供励磁电<BR>压,发电机停止发电。</P><P>分析思路:<BR>当发电机电源出现质量问题(欠压,超压,欠频,过<BR>频,过流,差动,相序错误,旋转二极管短路)时,GCU<BR>会断开GCR,同时GCU也会记录故障状态,使得相应的故<BR>障指示灯点亮。而5153飞机左发电源故障最特殊的一点就<BR>是:GCU上没有任何故障灯。从原理和线路图上都可以分<BR>析出下面的结果:只有发动机电源正常关断或发动机灭火手<BR>柄提起这两种情况,GCU会断开GCR同时又不会记录故障<BR>信息。因为GCU认为此时断开GCR是正常的操作,不是一<BR>种故障保护。<BR>分析思路:<BR>通过这个分析,我们就把故障点缩小到这两条线路上,<BR>从前面的工作内容看,电源控制面板,火警控制面板,<BR>GCU都已经更换过了,也就是说这两条线路上的相关部件<BR>都已经更换过了,所以问题只能在线路本身上。下面我们分<BR>别看一看这两条线路的情况<BR>28V直<BR>流电<BR>28V直<BR>流电</P>
<P>分析思路:<BR>从线路中可以看到,如果GCU上电插头D10890B的64#<BR>插钉感受到了28V直流电,GCU会自动断开左发电源GCR,<BR>同时,如果GCU上电插头D10890A的55#插钉如果感受不到<BR>28V直流电,GCU就会认为左发出现了火警情况,也会自动<BR>断开左发电源GCR,这两种情况,GCU都是不会记录故障<BR>信息的。<BR>在这两种情况中,第一种情况是很难出现的,而发动机<BR>火警面板到GCU之间的线路出现断路,就会造成第二种现<BR>象。这种情况出现的可能性较大,所以技术组根据这个分析<BR>结果制定了排故方案。<BR>排故方案:<BR>这个排故方案分为两步:<BR>第一:检查火警控制面板到GCU之间的线路,特别是接<BR>线块TB801 XA1 XB1。<BR>第二:如果检查仍未发现问题,使用导线短接GCU后的<BR>电插头D10890A的45#和55#插钉,这两个插钉短接后,将车<BR>底隔离火警控制面板到GCU之间的线路。可以有效地隔离<BR>故障。<BR>排故结果:<BR>6月16日5153飞机北京航后,组织排故小组专门进行<BR>5153电源故障的排除工作。在进行第一套排故方案时,最终<BR>发现接线块TB801上XB1接点插钉松动,造成火警—GCU1<BR>线路的瞬时断路,而导致左发电源空中断开,重新接线后故<BR>障排除。<BR>通过故障原理我们也可以看出,第二套排故方案同样时<BR>有效的,如果执行了第二套排故方案,故障也将被隔离到火<BR>警到GCU1这条线路上来。<BR>总结:<BR>这次5153左发动机掉电故障的排除,充分<BR>体现了原理分析在排故过程中的重要作用,<BR>正确的分析可以使得排故工作更加直接有<BR>效,可以大大减少排故时间,避免一个故障<BR>多次重复发生。<BR>谢谢收看!</P>
回复 1# 航空 的帖子
CFM56-7B TRAINING MANUAL ENGINE FAN TRIM BALANCE 5153飞机左发掉电故障分析(737NG) HAO DOU ODNG
页:
[1]