**** Hidden Message *****<br> <div><br></div><div>MENU</div><div>Email: zhangtiechun@yahoo.com</div><div>第一节防火系统概述</div><div>燃烧</div><div>定义:燃料剧烈氧化而发光、发热,称之为燃烧</div><div>燃烧三要素:</div><div>燃料</div><div>热源</div><div>氧气</div><div>火警类型:</div><div>A类火:一般燃烧物如木材、布、纸、装饰物等燃烧;</div><div>B类火:易燃石油产品、易燃液体、润滑油、溶剂、油漆等燃烧;</div><div>C类火:通电的电气设备的燃烧;</div><div>此外,还有D类火,易燃金属燃烧。</div><div>适用的灭火剂</div><div>A类火:水或水类灭火剂</div><div>B类火:二氧化碳、卤代烃和干粉灭火剂</div><div>C类火:二氧化碳、卤代烃</div><div>D类火:干粉灭火剂</div><div>防火系统的组成:</div><div>探测系统;</div><div>警告系统;</div><div>灭火系统。</div><div>MENU</div><div>Email: zhangtiechun@yahoo.com</div><div>第二节火警探测系统</div><div>火警探测方法:</div><div>目视探测</div><div>过热探测</div><div>温升速率探测</div><div>烟雾探测</div><div>一氧化碳探测</div><div>辐射探测;</div><div>MENU</div><div>Email: zhangtiechun@yahoo.com</div><div>对火警探测系统的要求</div><div>1.在任何飞行或地面状态下,系统不应发出错误的警报;</div><div>2.迅速显示着火信号和准确的着火位置;</div><div>3.准确指示火的熄灭和火的重燃;</div><div>4.飞机驾驶舱中有探测系统的电器试验设备;</div><div>5.探测器在油、水、振动、极限温度的环境中运行或运输中不易损坏;</div><div>6.探测器重量轻并易于安装;</div><div>7.探测器的电路直接由飞机电源系统控制,没有变换器;</div><div>8.无火警指示时,所需的电流最小;</div><div>9.每个探测系统都能接通驾驶舱的警告灯,指示出着火的部位,并有发声警告系统;</div><div>10.每台发动机都有单独的探测系统。</div><div>MENU</div><div>Email: zhangtiechun@yahoo.com</div><div>一、温升速率探测器(热电偶)</div><div>热电偶原理:温度很快上升时,由于基准端和热端之间的温度差,热电偶便产生电动势,若两端同时被加热(或缓慢加热)则基准端和热端无温差没有电动势产生</div><div>特点:可探测初期火警。</div><div>MENU</div><div>Email: zhangtiechun@yahoo.com</div><div>二、电阻感温线闭环探测系统</div><div>系统特点:</div><div>是连续的环式系统,能更完整地覆盖着火区域;</div><div>过热系统,在一定温度条件下接通电路。</div>ME-1-3航空器地面维护
**** Hidden Message *****<br> 燃烧的三要素及火的种类(1) 燃烧的三要素
– 热源
– 燃料
– 氧气
燃料剧烈氧化而发光、发热,称之为燃烧。
缺少或去掉三要素中的任何一个,燃烧就会
停止。
燃烧的三要素及火的种类(2)
火的种类
– A类:由一般燃烧物,如木材、布、纸、装饰物
等燃烧引起的
– B类:由易燃石油产品或其它易燃液体、润滑油
、溶剂、油漆等燃烧引起的
– C类:涉及到通电的电气设备的燃烧
– D类:由易燃金属燃烧引起的
灭火剂的种类
A类火最好用水或水类灭火剂灭火
B类火用B类灭火剂,即二氧化碳(CO2) 。也可用卤代烃(工业上叫
氟氯烷)和干化学物品灭火器扑灭
电线、电气设备或电流引起的C类火,使用C类灭火剂(卤代烃灭火剂
)最有效。也可用二氧化碳灭火器扑灭。
二氧化碳灭火器必须配有一个非金属的喇叭口,通过它能扑灭
电器起火。
D类火适于用干粉灭火剂灭火
在大多数情况下,只要电气设备不通电,灭火器对于A类火和B类火总
是有效的。
车间安全
用电安全
– 生理安全:
人体是导电体,电流通过人体时会烧伤触电部位,并且
电流遗留在人体内会扰乱人的神经系统。
确保导线的载荷量足够大,不要使用磨损的导线或有电
线暴露在外的导线,破裂的插头一定要更换。
当身体或鞋子湿的时候,不要使用电气设备。
– 防火安全:保证插头与外接导线接触良好;导线或电源
线不能超载。
安全用电常识(1)
必须熟悉电气设备特性及使用要求,严格按安全操作规程操
作;
电源和设备必须有良好的接地线,并且火线、零线连接要正
确;
使用符合容量要求的电缆、插头、插座;
插头、插座接触良好,导线要有良好的绝缘,绝缘破损的裸
露导线必须更换;
安全用电常识(2)
在合车间电闸之前,应检查全部电器的开关均在关断
位,才能合闸;在打开车间电闸之前,应检查全部电
器的开关均在关断位,才能打开闸
当衣服、手、鞋是湿的时候,不要接触电器,以防触
电。
压缩气体用于操纵气钻马达、铆钉枪、喷漆枪、清
洁枪以及轮胎和减震支柱充气。
使用时不要对着人和设备放气
装压缩气体的高压瓶应固定好,高压瓶气体压力高达
2000PSI,盖好阀门
除尘气枪装有减小压力的节气门,使气压由车间气
源的100PSI减小到气枪出口30PSI,注意节气门应工
作正常
不要用带油的抹布擦拭氧气瓶或带油的工具拧动其
上的开关或阀门,以防爆炸
在压缩气体周围工作的安全
在机械工具附近工作的安
全
常见的机械工具有旋压机和切割机
不要使用不熟悉的机械工具,或者是不熟悉其安全
特性的机械工具
确保切割机和钻孔工具的锐利度正常
在金属薄板上切割较大的孔口时,要确保金属薄板
固定好
钻、磨、锯东西时要穿好劳保服、戴护目镜
使用氧气设备的防火安全
气态氧气与滑油或含沥青的物质结合能形成极易爆炸的
混合物。
液态氧气不但可加剧燃烧,而且若与皮肤接触会引起严
重损伤(冻伤),这是由于液态氧温度低(在-2970F沸
腾)。
只有标有“航空者呼吸氧气”字样的、符合规定的氧气
才能用于航空呼吸用氧(绝不能用医用氧)
不要用沾有油脂的抹布或工具在氧气瓶上安装接头或调
压器。氧气瓶绝不能与压缩空气的气瓶、二氧化碳气瓶
或氮气瓶混淆。
加油时的防火安全
给飞机加油时,火星可点燃燃油蒸汽
燃油流入软管时产生静电(油箱和加油嘴间,
油箱和燃油间,加油咀和燃油间易产生电位差,
靠地线和搭铁线消除电位差,防静电跳火)
加油时的注意事项(1)
技术人员应熟悉各种牌号和对燃油的要求,保证使用相应的
燃油。
加油时,飞机上或周围不允许有明火,在距离加油或抽油的
飞机100英尺范围内,决不允许有外露电门、发电机或电动
机以及产生火花的电气设备,或任何易燃物质。
飞机燃油或其它易燃液体偶然溢出后,少量时应尽快用砂土
和抹布等清除,大量时应组织人员和消防部门共同处理。绝
对不能用干扫把扫。
易燃液体自地下溢出,要适当隔离并报防火部门。
加油时的注意事项(2)
不允许在加油和抽油期间用无线电设备和雷达,不需要
的外部电源应断开,与加油有关的电路可以接通。
当燃油系统正在进行维修时不准接通机上和地面电源,
正在敷设钢索、电缆工作时也不应接通机上和地面电源
。
飞机加油时应注意三接地(飞机、加油车、加油枪和飞
机油箱的金属结构间)。不要在机库或封闭空间给飞机
加油和抽油。加油时关断发动机电门,机轮放好轮档。
加油车最好停在飞机逆风一侧,平行于机翼或背向机翼
,或能迅速离开的地方。
抽油时仔细检查放出的燃油有无杂质,鉴别是否能放入
燃油箱,飞机附近应放灭火瓶
起动发动机的安全
应准备有充满灭火剂的灭火器
起动大型飞机的发动机时,不可能看得见发动机,应该在
发动机附近安置防火装置以防万一发动机着火。
试车时机外必须有警戒人员,受气流影响的地方不准有人
和与工作有关的物品,应清除飞机上的积雪
喷漆的防火安全
不在高溫和有火星或火焰处操作施工:
正在进行喷漆或用褪漆水除漆时不应接通电源;
在通风环境下操作不能在密闭的空间内操作,以防大量吸
入溶剂或酸、碱溶液的蒸气;
不要让溶剂进到眼睛里,溅到皮肤和衣服上:
静电喷涂设备应当由电工人员进行静电接地,否则金属物
体就会积累静电荷,产生电弧、火灾和爆炸;
在易燃液体周围工作的人员不应穿人造丝、尼龙、丝绸、
毛料和化纤服装,因为这些材料容易产生静电火花 ME-2-8-7防火系统